您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 产品冷冻储存的温度要求在-18℃以下, 可是有个10℃的化霜温度

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

产品冷冻储存的温度要求在-18℃以下, 可是有个10℃的化霜温度

hypermill9  发表于 2017/9/28 11:26:24      1387 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我查看了设备的参数设置,化霜周期6小时,化霜时间30分钟,化霜温度10℃, 是不是每隔6小时就要升到10℃化霜1次? 这个温度对冷冻储藏的产品有没有影响?                        

1楼 0 0 回复
  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/9/29 9:53:24

    冷库化霜分大概两种方式:控制电加热或水冲霜两种方式,需要按照实际结霜时间进行化霜。
    -18度,如果库门没有被经常打开,库内要自己升温到+10度,至少要1个小时以上,所以30分钟封闭冷库进行化霜是安全的。

    2楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/9/29 9:53:24 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/10/3 20:18:46

    就像家用电冰箱一样,停电之后,只要不打开箱门,或者极少打开它还是能保留负温度一定的时间的,并不是说立马就升温到+10度导致食物化解升温腐败。                        

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/10/3 20:18:46 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/10/4 15:48:47

    不懂,至少我家的1P冷暖空调除霜的时候不能制冷或者制热了。

    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/10/4 15:48:47 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /