您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 防爆标志的组成及含义

luck

luck   |   当前状态:在线

总积分:4492  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

防爆标志的组成及含义

luck  发表于 2017/9/29 21:10:08      1476 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

防爆标志一般由以下5部分构成:1.防爆总标志E-表示该设备为防爆电气设备;2.防爆结构形式-表明该设备采用何种措施进行防爆,如d为隔爆型,p为正压型,i为本安型等;3.防爆设备类别-分为两大类,I为煤矿井下用电气设备,II为工厂用电气设备;4.防爆级别-分为A,B,c三级,说明其防爆能力的强弱;5.温度级别-分为T1-T6六组 ,说明该设备的最高表面温度允许值。

1楼 0 0 回复
  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2017/9/30 10:32:11

    好!这些东西需要这样零碎记忆。看标准容易坠入云雾。

    2楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2017/9/30 10:32:11 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/10/5 21:05:31

    温度T,不该是指测器的耐温性能吧?

    温度T,大致是说,电路出现故障,释放热量,热量会造成的外壳表面温度升高的多少 ,,,对不?
    所以么,表面升温最低的T6,才是防爆级别最高的

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/10/5 21:05:31 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/10/6 10:37:56

    防火爆等级C是可以防氢的,是最高的,A防丙烷,B防乙烯;
    温度组别T6(85-100),T5(100-135),T4(135-200),T3(200-300),T2(300-450),T1(大于450)
    所以T6的要求是最高的,要求表面温度不能高于100度

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/10/6 10:37:56 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /