-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
DCS中控室环境要求
hypermill9 发表于 2017/10/3 20:32:57 2546 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
ababab 发表于 2017/10/6 11:16:23
1.1保持室内清洁
1.2控制柜内应处于封闭状态,减少粉尘进入
1.3环境温度18℃~24℃,温度变化率≤5℃/h
1.4相对湿度45%~70%,在任何情况下,不允许结露。冬季相对湿度不能维持在此范围内时,最低值应以不产生静电为宜
1.5装置运行时,控制柜内不允许存在明显的磁场和强烈的机械震动,不允许使用产生电磁干扰的设备
1.6工作人员进入机柜间,应着防静电服装
引用 ababab 2017/10/6 11:16:23 发表于2楼的内容
-
引用 ababab 2017/10/9 19:15:04 发表于3楼的内容
-
引用 hebby 2017/10/10 15:18:23 发表于4楼的内容