a1123 发表于 2017/10/6 22:56:36 1350 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
变送器导压管气相带液怎么回事,以前一直正常,三阀组换了一个还是这样,哪位专家有好办法
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2017/10/7 8:54:49
测什么的,温度低冷凝产生的液相吧,试着做下保温,或是改变下引压管走向,角度
引用 bonbo 2017/10/7 8:54:49 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2017/10/11 16:22:10
气相管如果顽固性的经常产生凝液,解决办法为:1、给气相管加伴热;2、给气相管加个隔离罐,充上隔离液,让它始终为液相。
引用 swy 2017/10/11 16:22:10 发表于3楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/10/11 17:24:02
这车丙烷质量不好,带水或重组分。
引用 ababab 2017/10/11 17:24:02 发表于4楼的内容