求教差压变送器测量液位问题

a1123  发表于 2017/10/6 22:56:36      1350 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变送器导压管气相带液怎么回事,以前一直正常,三阀组换了一个还是这样,哪位专家有好办法

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/10/7 8:54:49

    测什么的,温度低冷凝产生的液相吧,试着做下保温,或是改变下引压管走向,角度

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/10/7 8:54:49 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/10/11 16:22:10

    气相管如果顽固性的经常产生凝液,解决办法为:
    1、给气相管加伴热;
    2、给气相管加个隔离罐,充上隔离液,让它始终为液相。

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/10/11 16:22:10 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/10/11 17:24:02

    这车丙烷质量不好,带水或重组分。

     


    4楼 回复本楼