hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
MCGS怎样显示PLC里定时器的实时数值
hypermill9 发表于 2017/10/22 22:15:35 5847 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
zhanghe 发表于 2017/10/23 8:53:15
楼主你好,了解一点MCGS,给你个参考,具体做自己做了试试。
首先,在编辑窗口,放一个 标签。随便写个字母。
然后双击标签,填充颜色选择白色,或者其他颜色。只要你喜欢。
然后在 显示输出那打钩。
然后点击 显示输出。
定义这个白色框里要显示的变量。这个变量就是你要显示的PLC里面定时器T250 计时器数值。
你要显示的是屏外面的设备信息,所以,数据来源是采集生成的。
选择后,就会显示出来。
我再设备定义的时候选了西门子200,所以,这里的信息都是西门子内部元件的变量。
如果你用三菱PLC,那就会显示三菱的内部变量。
确定后,表达式的值就是你选定的。
选择设备窗口,打开属性设置。
因为前面我已经做了设备定义,所以这里直接显示了出来。
大概是这个过程,楼主自己试试,调试好了回个帖子。
引用 zhanghe 2017/10/23 8:53:15 发表于2楼的内容
-
-
-
qjj9412786 | 当前状态:在线
总积分:3325 2024年可用积分:2
注册时间: 2012-05-30
最后登录时间: 2024-11-22
-
qjj9412786 发表于 2017/10/23 10:33:56
例如:HMI中组态一个标签,显示输出D0
PLC中配合编写逻辑
合上X0,在HMI中就会显示T0计时器的倒计时。
引用 qjj9412786 2017/10/23 10:33:56 发表于3楼的内容
-
-
引用 a1123 2017/10/26 17:16:13 发表于4楼的内容