您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 汽包液位计用哪种好

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

汽包液位计用哪种好

atmupkeep  发表于 2017/10/23 11:39:41      1478 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

余热锅炉汽包液位计采用双法兰,型号为EJA110W-EMSA4BA-AA02-92DA/NS11这个型号用于汽包液位测量是否合适?

个人觉得平衡容器效果更好

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/10/26 17:31:31

    按理说应该是用双室平衡容器比较好,我设计的时候用了一台差压液位变送器
    锅炉汽包一般要3台表,3个双室平衡或者2个双室1个差压型,也有设计成2台的,不过还是建议三取二
    锅炉汽包有一个专门的规范,好像是火电的,需要用3台不一样的液位仪表。但是由于最早规定的电接点液位计比较S B,所以现在实际设计的时候就默认可以采用3台一样的,最好就是3个双室平衡我觉得

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/10/26 17:31:31 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/10/27 16:58:08

    用的北京科普斯特的电容式液位计

     


    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/10/27 16:58:08 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/10/28 9:47:17

    那玩意儿不太好使,以前用过的

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/10/28 9:47:17 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /