您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 孔板、差压流量计测氧气流量,测量值老是偏小,求高手...

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

孔板、差压流量计测氧气流量,测量值老是偏小,求高手...

ababab  发表于 2017/10/26 21:07:00      1303 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

孔板测氧气流量,差压变送器输出值老是偏小,回路也正常,表头上显示数值与控制室一样,也没问题,困惑???还有就是孔板测流量,如果孔板正负装反了,会出现什么情况?孔板装在管道上以后怎么判断孔板的正负端,就是想确定上游侧的孔板是否是正压端,当然,孔板上标有正负的除外?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/10/27 10:28:36

    装反了 指示会偏低,因为装反了差压会变小,流量和差压的平方根成比例,所以流量指示偏低

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2017/10/27 10:28:36 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/10/27 16:30:50

    能不能具体描述一下正压测和负压测的压力的具体变化情况?多谢!

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/10/27 16:30:50 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1956  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/10/30 16:46:24

    会不会是有泄漏?用肥皂水测试一下;另外是新投用的表还是已运行很长一段时间只是最近才出现偏小的现象?

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/10/30 16:46:24 发表于4楼的内容