控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 在线式压力变送器如何来接阀阻
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2017/10/31 12:03:05 1640 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我出在手上有个在线式压力送器,要接二阀阻。但不知道怎么接。
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2017/11/1 8:03:36
测量介质?
引用 bonbo 2017/11/1 8:03:36 发表于2楼的内容
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-01-06
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2017/11/4 10:58:11
在阀组上,都有一个示意图的,按照示意图去安装。不管二阀组、三阀组、五阀组,都是有示意图。都是在阀体上。
引用 xueba 2017/11/4 10:58:11 发表于3楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2017/11/6 12:08:17
两阀组的话就是一个接引压管另一个排污用的啊
引用 yujie0612 2017/11/6 12:08:17 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分