您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » DCS现场分线箱箱体是否要接地

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

DCS现场分线箱箱体是否要接地

sweect  发表于 2017/11/4 11:30:17      1917 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

小弟碰到DCS设计问题,设计整套系统有一根70M20芯主线,之后通过分线箱分成多个传感器电缆 给现场传感器,分线箱在室外
目前主线信号都接入到隔离安全栅中
遇到了一个问题,关于信号缆屏蔽层的,屏蔽层在过分线箱的时候是否要把屏蔽层接到分线箱箱体上过度还是
接在分线后的电缆屏蔽层上,不接箱体?这个涉及到快速连接接头的选型问题,还有大家都有啥接头选型建议,如果不接箱体,就只能占用接头的插芯过屏蔽线啊
谢谢大家啦!

1楼 1 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/11/6 11:52:55

    分支电缆的屏蔽层应该与主电缆的屏蔽层连接,接到接线箱体上相当于又出现了一个接地点,违背单端接地的原则。

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/11/6 11:52:55 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/11/7 16:05:50

    接线箱箱体进行安全接地,所以选型时接线箱箱体外侧后边预留接地螺栓。
    分支电缆屏蔽线上端子与主电缆分屏进行连接,如:1/2/S/3/4/S/5/6/S......
    因为主电缆的总屏蔽线都与分屏线联通,所以在接线箱一侧,主电缆总屏蔽线悬空,在机柜侧总屏蔽与分屏一同接工作地。

     


    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/11/7 16:05:50 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/11/7 17:34:02

    接线箱箱体进行安全接地,所以选型时接线箱箱体外侧后边预留接地螺栓。
    分支电缆屏蔽线上端子与主电缆分屏进行连接,如:1/2/S/3/4/S/5/6/S......
    因为主电缆的总屏蔽线都与分屏线联通,所以在接线箱一侧,主电缆总屏蔽线悬空,在机柜侧总屏蔽与分屏一同接工作地。

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2017/11/7 17:34:02 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /