您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » SHT 3006-2012中要求活动地板平均荷载为23 000N/m2,原规范要求SH 3006-1999

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

SHT 3006-2012中要求活动地板平均荷载为23 000N/m2,原规范要求SH 3006-1999

jijun  发表于 2017/11/11 21:55:43      1343 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

控制室设计规范中将活动地板荷载从5000提到23000,对机柜间楼面荷载有改变吗,以前是10kN/M2,现在还是这么大的荷载合适吗

1楼 1 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/11/12 9:10:27

    来学习滴~好贴!多谢楼主!

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/11/12 9:10:27 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/11/13 21:33:59

    没太看明白楼主描述的区别;
    一般直接给土建专业提活动地板均布载荷23000N/m2;
    你说的10KN是怎么来的呢?????

     


    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/11/13 21:33:59 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /