手机阅读
我们公司的一款设备上,要求检测风的流量,但是风压只有1Kpa左右,这选用什么类型的流量计比较实用
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2017/11/14 8:11:42
机翼测风装置,或靶式流量计。靶式流量计需要提供准确的风道截面图,而且对于矩形风道测量准确性较差。
引用 yujie0612 2017/11/14 8:11:42 发表于2楼的内容
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
lanan 发表于 2017/11/14 13:14:25
风压只有1Kpa 这个压力已经够大,如果你要传输信号的话,采用皮托管+微差压变送器,再在plc或上位机里换算就好,这种方法别说上千帕,就是几十帕也会测的很准确的。
引用 lanan 2017/11/14 13:14:25 发表于3楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/11/15 8:15:17
大型风道,基本上都是节流件+差压变的方式,节流件文丘里管用的较多,此外还有V锥,阿牛巴,孔板用的到不多。