您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 风道上低风压流量检测

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

风道上低风压流量检测

a1123  发表于 2017/11/13 17:47:49      1234 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们公司的一款设备上,要求检测风的流量,但是风压只有1Kpa左右,这选用什么类型的流量计比较实用

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/11/14 8:11:42

    机翼测风装置,或靶式流量计。靶式流量计需要提供准确的风道截面图,而且对于矩形风道测量准确性较差。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/11/14 8:11:42 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/11/14 13:14:25

    风压只有1Kpa  这个压力已经够大,如果你要传输信号的话,采用皮托管+微差压变送器,再在plc或上位机里换算就好,这种方法别说上千帕,就是几十帕也会测的很准确的。

    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/11/14 13:14:25 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/11/15 8:15:17

    大型风道,基本上都是节流件+差压变的方式,节流件文丘里管用的较多,此外还有V锥,阿牛巴,孔板用的到不多。

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/11/15 8:15:17 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /