您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 无刹车调速电机----分度器----转盘 如何能控制转到下一工位时不偏移?

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

无刹车调速电机----分度器----转盘 如何能控制转到下一工位时不偏移?

martion  发表于 2017/11/29 20:00:29      1283 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题,电机是单相无刹车的调速电机   我用plc控制电机电源,感应开关检测到感应片时   断开电机电源   但是电机惯性大,还在转
    慢速时偏移还可以接受   全速时偏移大的离谱,都进入到分度器的下一个转动位了。
    我是真的没辙了,请教各位帮帮忙吧

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/12/1 17:42:54

    你单相电机多大功率?小于250W有带制动的点子调速器,                        

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/12/1 17:42:54 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2017/12/1 17:55:48

    你加个编码器、弄一个曲线出来、要停止时根据当前速度计算停止角、这样误差就不会很大了;如果能由PLC控制电机速度就还是能做得比较精确的                        

    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2017/12/1 17:55:48 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/12/2 17:13:47

    在原有的基础上加刹车,价格便宜                        

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/12/2 17:13:47 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /