您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电缆故障怎么找?

huaqiangdianlan

huaqiangdianlan   |   当前状态:在线

总积分:191  2024年可用积分:0

注册时间: 2016-04-16

最后登录时间: 2018-10-23

空间 发短消息加为好友

电缆故障怎么找?

huaqiangdianlan  发表于 2017/12/1 8:40:11      676 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在我国电力电缆较普遍使用是上世纪60年代以后,等级有限,使用范围较窄,当时为解决电缆故障,科研人员研制生产出了以"冲闪法"为原理的电缆故障测试仪。

该仪器测试电缆故障的方法有三个步骤:    

第一步先用测距仪测距离。

其实,先要判断电缆故障是高阻还是低阻或者是接地,根据这个条件采用不同的测试方法。如果是接地故障,就直接用测距仪的低压脉冲法来测量距离;如果是高阻故障就要采用高压冲击放电的方法来测距离,用高压冲击放电的方法测距离时又要许多的辅助设备:如高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈以及信号取样器等等。
第二步是查找路径(如果路径清楚这一步可以省掉)。

在查找路径时,要给电缆加一信号(路径信号发生器),再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆的路径。但是,这个路径的范围大致要在1-2米之间,不是特别准确。

第三步是根据测出的距离来精确定位

其依据是打火放电产生的声音,当从定点仪的耳机听到声音最大的地方时,也就是找到了故障点的位置。当遇到交联电缆时,就费时间了,因为,交联电缆一般都是内部放电,声音非常小,几乎听不到,最后只有丈量了。

因此上说,用这种方法可以解决大部分的以油侵纸作绝缘材料的电力电缆故障,对于近几年出现的以交联材料和聚乙烯材料作绝缘材料的电缆故障,测试效果不是太理想,原因是打火放电所产生的声音往往很小(电缆外皮没有损伤,只是电缆内部放电),遇到这种情况时,就只有用其它方法来解决了。