控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于化学品储罐紧急切断装置
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
lanan 发表于 2017/12/3 11:19:03 1269 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
安监总管三(2014)68号文中要求,“超低液位自动连锁停止物料输送”,在安全上的意义是什么呢?
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
a1123 发表于 2017/12/6 19:41:05
防止泵汽蚀空转
引用 a1123 2017/12/6 19:41:05 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2017/12/7 10:13:37
那样的话直接停泵就行了吧,可以不设置切断阀吗?
引用 swy 2017/12/7 10:13:37 发表于3楼的内容
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe 发表于 2017/12/7 17:09:02
防止储罐呼吸阀失效造成储罐抽瘪事故、带浮顶的储罐防止浮顶落底,形成爆炸性油气空间;
引用 zhanghe 2017/12/7 17:09:02 发表于4楼的内容