sweect 发表于 2017/12/13 15:57:38
输出电抗一般都不加。如果加就一定是有特殊原因的。
比如,正弦波电抗器,它是给变频器输出整形必备的。当变频器输出用于电源使用时,可以选用。(变压器负载)
再比如,变频器输出电缆线超长,100m以上,就要配置dv/dt输出电抗器了。等等
引用 sweect 2017/12/13 15:57:38 发表于2楼的内容
-
-
a1123 发表于 2017/12/14 16:18:45
变频器回路最大短路电流大于断路器保护动作电流需要加装进线电抗器,电机与变频器电缆长度大于50米加装输出电抗器,变频器驱动电机功率大于30KW以上需要加装直流电抗器
引用 a1123 2017/12/14 16:18:45 发表于3楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2017/12/14 20:58:24
变频器输出较长电缆加电抗器,主要是因为较长电缆的分布电容所致!
电容因为电压不能突变,导致变频器产生电流尖峰,电流尖峰就是害死IGBT的元凶!
变频器电源谐波分量过大加输入电抗器是限制谐波进入变频器损毁变频器的储能电容
引用 zhangmengmeng 2017/12/14 20:58:24 发表于4楼的内容
-