a1123  发表于 2017/12/19 9:24:46      1152 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我用台达PLC跟伺服通讯,用伺服内部速度控制(1-09的那个参数),速度用PLC通讯控制可调,但是我试了好多次都不可调,始终按照伺服设定的速度转,有大神帮忙解决下啊

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/12/22 10:20:18

    不建议用伺服内部速度(内部速度类似于变频器的多段速)。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/12/22 10:20:18 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/12/22 15:00:43

    还有使用伺服前,最好参数恢复出厂一下P2-08=10.

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/12/22 15:00:43 发表于3楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/12/22 16:03:06

    不建议用伺服内部速度

    4楼 回复本楼

    引用 martion 2017/12/22 16:03:06 发表于4楼的内容