a1123 发表于 2017/12/23 15:40:05
这个也经常碰到,物料反应过程中时不时会有这种现象,有人催问的急的话去现场打个回波就好了,个人怀疑是和反应过程中物料的介电常数有关系,可能过程物的介电常数不在雷达液位计的范围内,等反应后的物料介电常数在范围内了,雷达波就又可以检测到了。再者丢失波的时候你有没有去现场看过?反应会不会产生泡沫之类的东西?如果会的话,可能泡沫比较厚,接近于设定的满量程,所以就显示满液位了,等结束了泡沫之类的没了也就恢复了。
引用 a1123 2017/12/23 15:40:05 发表于2楼的内容
-
引用 swy 2017/12/24 15:12:41 发表于3楼的内容
-
-
wuwei01 发表于 2017/12/24 15:17:22
雷达液位计安装说明书里应该提到,安装时有几个注意的地方,你安装在有搅拌器的容器,雷达照射的地方,物料面要稳定啊,不要照在下料口,也不要太靠近容器壁等等,估计是在搅拌的时候,物料面有很大波动,这样当然会影响测量结果