控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 搅拌速度的监测
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2017/12/24 15:23:16 1103 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
进SIS联锁的搅拌速度要怎么监测,在MCC加电流变送器监测电流可以吗?这样会不会不准确
henryen | 当前状态:在线
总积分:1588 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2023-02-13
henryen 发表于 2017/12/27 10:16:51
这个你可以考虑用开关量来加监视,可以用速度高低报送器的开关量输出点进SIS系统
引用 henryen 2017/12/27 10:16:51 发表于2楼的内容
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-01-06
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2017/12/27 16:02:49
一般是 电流 监测,节约成本
引用 xueba 2017/12/27 16:02:49 发表于3楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
sweect 发表于 2017/12/27 20:20:10
直接从搅拌电机的变频器取变频信号,转换使用不是更好