您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 油库安全仪表系统

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

油库安全仪表系统

atmupkeep  发表于 2017/12/24 15:24:20      1415 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一个四级油库项目,因刚好达到重大危险源,当地安监局及专家要求要上独立安全仪表系统 。但油库本身就没几个可控制的点,也就是液位、温度,再加上定量装车,请教大家,应该如何考虑设置这个独立的安全仪表系统呢

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/12/27 10:16:17

    里面的东西不少了,液位、温度、压力,定量装车调节阀,定量装车切断阀,油库进料阀,油库出口阀等等。
    首先:液位要有低联锁,液位低到一定数值,关闭油库出口阀及泵,禁止装车;液位要有高联锁,液位高了,关闭进料阀,进入别的油库。
    温度和压力都是类似的。当静电接地夹未良好接地时,不能进行罐装操作,现场紧急停止按钮按下,可停止罐装。如果再有几个油库,就是一个系统了。

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/12/27 10:16:17 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/12/27 16:02:21

    这些应该进SIS系统,需要独立设置,可以通讯到DCS控制系统中。但是不能进行DCS而通讯到SIS。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/12/27 16:02:21 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/12/27 20:19:29

    安监局要求上的是独立于常规控制的安全仪表系统:  油库需安装防爆紧急切断阀   联锁控制系统主要由油库紧急切断阀、转换联动器、液位仪、液位仪仪表、液位软件、延伸报警器、液位信号转换板、自动及手动联动控制箱等设备组成。大大降低了油库的安全隐患。

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/12/27 20:19:29 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /