压力传感器的保温

atmupkeep  发表于 2017/12/28 15:47:41      1130 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

压力变送器安装在山东的室外,有冷凝罐,冬季怎么做保温,夏天是不是要把保温层去掉?

1楼 0 0 回复
  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2017/12/30 11:07:08

    不知道你们那里冬季平均温度,有没有伴热,用保温棉和铝皮就可以。夏天的话伴热关闭就可以,保温不必拆除的。

    2楼 回复本楼

    引用 henryen 2017/12/30 11:07:08 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/12/30 15:35:23

    是测量300°C的蒸汽的,目前没有伴热处理。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/12/30 15:35:23 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2017/12/30 18:40:55

    若管道用蒸汽伴热,仪表使用蒸汽伴热呗,保温棉和铝皮;
    若管道无伴热,仪表考虑电伴热呗,伴热带及温控呗。

    4楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2017/12/30 18:40:55 发表于4楼的内容