您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » SIS中气动切断阀的反馈问题

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

SIS中气动切断阀的反馈问题

jijun  发表于 2017/12/28 15:50:35      2283 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

SIS中联锁的紧急切断阀,需要监测阀位反馈信号吗,要的话进SIS还是DCS?

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/12/30 11:06:12

    需要监测反馈信号,反馈信号参与不联锁的话就进DCS,如果是联锁条件的话,就进SIS。

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/12/30 11:06:12 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2017/12/30 15:34:15

    一般切断阀都需要有阀位返回。

    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2017/12/30 15:34:15 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/12/30 18:39:50

    阀门反馈可以直接进DCS,但是控制部分是要有SIS来完成,如果想让DCS也能操作,也需要由DCS侧来控制SIS系统发出命令

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2017/12/30 18:39:50 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /