PC机与PLC连接不上

a1123  发表于 2017/12/30 9:25:43      1260 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PLC与PC机直接用网线连接,但是一直报网络电缆被拔出错误,可是我把PLC上的MCC卡拔出之后又能连接上,这是什么原因啊?

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/12/31 13:00:13

    哪说明呀 你的CPU 是正常的 可能是MCC卡有问题  你可以重置把MCC卡重置一下  之间我也遇到过这种情况 搞的我要死后来清空了 就联上去了

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/12/31 13:00:13 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/12/31 15:36:20

    1.???MMC卡插在CPU的插槽中。CPU要求整机复位(STOP?LED灯慢闪烁)。?
    2.???将模式转换开关扳到MRES位置,并在此位置保持(大约9秒)直到STOP?LED灯持续亮。?
    3.???在接下来的3秒钟内必须将转换开关松开回到STOP模式位置,并再次扳到MRES位置。STOP?LED灯在删除过程中闪烁。?
    如果MMC卡在以上描述的步骤完成后仍继续请求整机复位,则该卡有故障。?希望 能帮到你 你可以多试几次 对于MCC卡而言这样的操作只是将其复位  如果是在现场 建意将CPU取回办公室 单独组态访问CPU 和做上面的操作 用MPI缆 尝试联机!                        

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/12/31 15:36:20 发表于3楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2018/1/1 17:20:55

    这种情况 一定要用MPI联一下 你用以太网 可能还试不出来 不一定MCC卡坏 必竟它坏的可能性特别的小的!可能没有坏!你还是用MPI试试                        