您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » ABB 定位器自整定后不能到零位

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

ABB 定位器自整定后不能到零位

lanan  发表于 2017/12/31 15:40:44      1889 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近调了几台ABB - TZIDC 智能型定位器,设备动作正常,定位器(线性位移)也能自整定成功,但是结束后每次4mA型号只能到0.3~1.5%左右。不能到0. 全开也是99.6%的样子。求大神指导,个人怀疑是定位器反馈杆和随动销之间有间隙造成的。 不知道这样算不算调试成功?

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2018/1/1 18:14:18

    能接受!不耽误使用,你看看其他阀位准确不。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2018/1/1 18:14:18 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2018/1/2 17:25:45

    阀位是否准确是否需要通过密封试验的泄漏量来判断? 毕竟肉眼也观察不到。

    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2018/1/2 17:25:45 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/1/3 17:47:03

    我也咨询了厂家技术人员,他们的确也提到了这个方法。试了一下,自整定一直不能结束,但也没有报错。普通整定大概5分钟搞定,设置死区后30-40分钟都不能结束,不知道是不是我设置的不对。

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/1/3 17:47:03 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /