swy  发表于 2018/1/13 16:00:34      1200 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达VFD-G 11KW的变频器带动一台11KW的电机,采用的是端子控制启停,电位器调速。频率升到6HZ时就跳GFF(接地短路故障)。改用面板控制不带负载就没有问题。这是怎么回事?请各位牛人帮帮忙。这是怎么回事》                        

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2018/1/15 10:06:53

    如果空载没有问题而负载有问题,考虑电机异常原因 居多,请检查一下电机绝缘                        

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2018/1/15 10:06:53 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/1/16 21:22:53

    您用的是变频电机还是普通电机?

    变频电机不要用到6HZ以下,普通电机尽量不要低于15HZ。                        

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/1/16 21:22:53 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2018/1/17 18:34:15

    换个电机试试   或者监控下电流看看                        

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2018/1/17 18:34:15 发表于4楼的内容