您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 软启动一拖四,这样做可以吗?

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

软启动一拖四,这样做可以吗?

swy  发表于 2018/1/18 23:06:10      1310 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有2台132kw真空泵电机和2台75kw电机要配电,可以用一台软启动器拖动四台运行吗?可以的话用什么牌子的软启动器好?请大家多多指导。

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/1/20 15:39:07

    可以。按132容量选软起。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/1/20 15:39:07 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/1/21 19:00:23

    是单起,任意顺序启动,软停也一样

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/1/21 19:00:23 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2018/1/22 15:19:08

    用一台软启动器拖动四台运行!那应该是同时启停了,这样就要按照总功率来选了!

    4楼 回复本楼

    引用 luck 2018/1/22 15:19:08 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /