您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 求台达VFD007EL21A变频器在恒压供水中的设置

luck

luck   |   当前状态:在线

总积分:4492  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

求台达VFD007EL21A变频器在恒压供水中的设置

luck  发表于 2018/1/22 15:49:22      1502 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用台达VFD007EL21A变频器(220V单相输入),驱动一台0.55KW的威乐三相水泵,配4-20MA的压力传感器,想把出口压力恒定在2.5KG/cm2,并要有休眠的功能,但总是调不出理想的状态,估计是变频器设置上不正确,求高手指点,应如何设定各项的值。                                                    

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2018/1/23 18:09:12

    你理想的状态是如何定义?

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2018/1/23 18:09:12 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2018/1/24 12:40:59

    调不出理想状态是PID没设置好!   调pid功能吧

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2018/1/24 12:40:59 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/1/24 21:56:58

    理想状态     应该是要调pid功能。 

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/1/24 21:56:58 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /