西门子的压缩机组,开始安装时是按厂家的双端接地弄的,后来因为电缆发热问题大整改了一次,修补了绝缘,更换了损坏的电缆,双端接地改成了单端接地,电缆发热问题解决了。
但是出现了压缩机的干气密封加热器无法启动问题,干气密封加热器在变电所MCC上控制,备机时测现场返回的温度信号线有19.5mA的电流,干气密封控制箱有报警无法复位。
咨询了设计院确定是电缆电磁干扰导致的,需要改布线。
因为同样被电磁干扰了的视频监控信号已确定可以安装升频器提高抗干扰。想求助一下老师们有没有加装抗干扰模块类似的方法来解决压缩机的这个问题。