请教大家一个问题:DCS系统以及SIS系统,它们的点数是如何计算的呢?比如,一个定位器有输入和输出,有I/O卡,是输入/输出算一个点?还是输入I算一个点,输出O算一个点?我在系统方面是外行,估计提问也不会提问,请各位高手,详细解说一下,谢谢!!!
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2018/1/27 14:36:05
有输入和输出就是AI,AO各一点,模拟量总数2点,往往控制输出AO为冗余卡件,阀位反馈AI为非冗余卡件。
引用 fung 2018/1/27 14:36:05 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2018/1/28 21:33:13
按照进出DCS的点数统计
引用 atmupkeep 2018/1/28 21:33:13 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2018/1/31 16:50:33
输入和输出是单独统计的