控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 承插焊仪表根部阀门
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2018/2/3 21:40:11 2177 查看 7 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
压力仪表根部阀要求使用承插焊连接方式,但是管道需要酸洗。浸入式的酸洗一下子就把阀给洗坏了。请问怎么解决这种矛盾?
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2018/2/4 18:41:13
浸入式的酸洗一下子就把阀给洗坏了,想知道酸洗后,损坏了阀门的哪里?
引用 a1123 2018/2/4 18:41:13 发表于2楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2018/2/5 16:43:30
阀芯与阀体是什么材质的
引用 yujie0612 2018/2/5 16:43:30 发表于3楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2018/2/7 21:45:48
阀体是不锈钢 现场是把手轮和装手轮的螺丝螺母洗坏了
引用 sweect 2018/2/7 21:45:48 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分