您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机位置检测问题求助!

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

伺服电机位置检测问题求助!

fung  发表于 2018/2/5 16:46:07      1490 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我是一个新手,问的问题可能很小白,请大家见谅》

  我想问一下,松下A5伺服怎么检测电机轴位置,比如:我让电机正向转动45度,我下次转动的时候需要知道电机轴停留的位置(方向和角度),因为我下次转动是要根据上次停留的位置来决定。


1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/2/8 10:29:21

    绝对定位,希望能帮助到你

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/2/8 10:29:21 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/2/8 15:51:27

    在断电时不能通过外力使伺服转动的情况下,可以用PLC做绝对定位控制,PLC内部可以保存位置数据。如果断电伺服有可能在外力自用下转动,就要用绝对式编码器检测位置。

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/2/8 15:51:27 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/2/9 18:10:35

    设置伺服为绝对位置控制,另外实时读取伺服当前位置于掉电保持寄存器,下次启动是,可以判断当前位置是否为零点或者目标地址,若不是自动回零

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/2/9 18:10:35 发表于4楼的内容