您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » eja差压变送器的问题

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

eja差压变送器的问题

aaing  发表于 2018/2/12 18:15:18      1366 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

eja差压变送器校零问题
我公司气提塔eja差压变送器校零,把正压侧,负压侧球阀关闭通大气后,查看变送器量程-14-0kpa,然后改成0-14kpa,校零后,然后又改回原来量程,并安装好,报错,然后开了手阀,满量程,报错,改回0-14正常使用

原来的量程下限-14到底是怎么算的,不是都应该0-14吗,真的头疼

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2018/2/24 11:12:40

    原来-14-0kpa对应4-20MA,现在0-14kpa对应4-20MA,没有做负迁移。

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2018/2/24 11:12:40 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/2/24 16:30:07

    看好是差压表还是绝压表

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/2/24 16:30:07 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2018/2/24 21:15:25

    正负压装反了?
    或负引压管没充油。
    不然怎会出来-14KPa—0的量程范围。

     


    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2018/2/24 21:15:25 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /