eja差压变送器校零问题
我公司气提塔eja差压变送器校零,把正压侧,负压侧球阀关闭通大气后,查看变送器量程-14-0kpa,然后改成0-14kpa,校零后,然后又改回原来量程,并安装好,报错,然后开了手阀,满量程,报错,改回0-14正常使用
原来的量程下限-14到底是怎么算的,不是都应该0-14吗,真的头疼
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2018/2/24 11:12:40
原来-14-0kpa对应4-20MA,现在0-14kpa对应4-20MA,没有做负迁移。
引用 hypermill9 2018/2/24 11:12:40 发表于2楼的内容
-
-
引用 yujie0612 2018/2/24 16:30:07 发表于3楼的内容
-
引用 lanan 2018/2/24 21:15:25 发表于4楼的内容