声屏障立柱和基础怎样连接?声屏障设施在安装前都要先做基础,然后再进行立柱安装,最后才是屏体的安装工作。那么声屏障的立柱和基础是怎么连接的呢?要通过怎样的方式连接?在连接过程中有哪些需要特别注意的地方?
声屏障立柱和基础连接多采用地脚螺栓或焊接固定在道路防撞墙或轨道边的预埋钢板上。下面声屏障厂家就来为大家详细讲解一下声屏障立柱与基础的安装过程。
(1)首先H钢立柱直接从运输车辆上,用吊车起吊好后,垂直插入地脚螺栓中。
(2)按预埋板上“十”记号,用调整螺栓校正水平和垂直后,用螺帽初拧紧固定(80%的紧度)。
(3)垂直度和2根H钢立柱的间距必须控制在≤3mm和±2.5mm范围内。
(4)声屏障H型钢立柱初拧紧固定好后,应回过头来,对H钢立柱的垂直度、水平、标高和间距再作一次核对,以避免积累误差过大,到时无法调整。
安装注意事项:
①作业人员必须听从指挥人员的命令,号令统一,分工明确,协调配合。戴好安全帽,避开吊钩。
②立柱运输中应避免碰撞,造成支柱的防腐层和其他设施的破坏。
③立柱下落至基础面0.2米处,应暂停,待扶立柱的人员将支柱孔与地脚螺栓对准后,再慢慢下落,防止对地脚螺栓的螺纹造成损坏。
④立柱安装完成后一定要将螺母拧牢靠,以防立柱倾倒,尤其是在风大天气施工条件下。
⑤紧固用扳手应系上小绳以防坠落。
⑥施工前,桥上、桥下均设好防护,起吊过程中起重臂下严禁站人。
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障 http://www.shengpingzhang1688.com/