用砂滤罐过滤有大量悬浮物的液体,担心用一般差压表测量砂滤罐压差会导致差压表很快失效。请问可选择哪类差压表解决上述问题?
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2018/2/24 18:58:10
这个应该是法兰式,而且要插入的,必要的话加上反冲洗装置
引用 wangchen 2018/2/24 18:58:10 发表于2楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2018/2/26 11:21:24
这种表呀,显示屏是标配。。。必须得送电,不然传感器,没法工作。。。不想要远传信号,好办滴狠,我们把信号掐死,就完喽撒