您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 横河eja310 使用过程中伴随着er07高报代码 什么情况啊

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

横河eja310 使用过程中伴随着er07高报代码 什么情况啊

a1123  发表于 2018/2/26 16:57:15      1253 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我的量程是0-20mbar 在高于这个数时 er07和实际数值循环切换显示

变送器完整型号是,EJA310A  ELS4B-82DB/KF21/D3  量程0-20mbar

工作中压力油100降至20的过程中一直是测量值与er07来回循环显示 而低于20的时候是正常显示

我们正常的话维持在5-7个mbar左右

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/3/4 11:05:13

    很明显,像是超量程报警哪,因为你设的量程是0-20mba

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/3/4 11:05:13 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2018/3/4 18:20:21

    这个er07很常见,就是超限。如果精度可以接受,扩大量程吧,如0-100。

     


    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2018/3/4 18:20:21 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/3/6 20:40:09

    学习了,

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/3/6 20:40:09 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /