您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 额定220v50hz的三相同步电机用380v的变频器该怎样设置

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

额定220v50hz的三相同步电机用380v的变频器该怎样设置

zhanghe  发表于 2018/3/6 20:46:53      1918 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题所示,调频范围15-80HZ,额定电压220v,50hz,的三相同步电机,用380v的变频器怎样设置基本频率,基本电压,最高频率,最高电压。富士5000G11s电压范围(只能在320-380v调)
一般我是设基本频率87hz,基本电压380,最高频率50hz,最高电压380v,正常使用时是不超过50hz的,但如果现在要超过50hz使用,最高频率要同步调高,可频率调高后,电压同步升高,超过了额定电压,会烧坏吗?                        

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/3/11 14:26:33

    你的电机接法是三角形的改星形的就可以
    本来是星形的就要设定变频器,变频器找不到相应功能咨询下厂家                                                

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/3/11 14:26:33 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/3/11 19:59:09

    如果电机接法不能改,那么就需要变频器V/F曲线不能工作在220V以上的区域,否则电压超过额定电压长时间运行,那肯定是不行的;

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/3/11 19:59:09 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/3/12 19:35:39

    把变频器电压改为220V  参数再慢慢调                        

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/3/12 19:35:39 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /