您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 直流电源串联和485通讯

hebby

hebby   |   当前状态:在线

总积分:1990  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

直流电源串联和485通讯

hebby  发表于 2018/3/9 17:59:01      1490 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

两个问题
1.我想用3V和48V两种直流电源串联得到51V直流电,48V带载能力1KW,3V的只有30W,是否可行?带负载的电流是否只要以3V直流电源承受能力为准,就不会损坏3V直流电源?

2.多个终端用485通讯采用牵手式接线,如果上位机只是采集两个设备485信号,非牵手接线方式影响通讯质量吗?


1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2018/3/11 13:44:08

    串联不行的,高压的电流会直接流向低压的,直接烧毁3V的那个,

    48伏电源开关,发张照片看看,是否可以微调电压


    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2018/3/11 13:44:08 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/3/12 20:37:09

    理论上电源可以串接,按最小的电流用,但不知道安不安全。

    通讯最好是手拉手,如果接线长度不太长,也就无所谓手拉手了,做过三个从站,线长度20米不是手拉手的接法,是星接法,一样好用。好像看过哪个说明说每个从站线太长的话,线间信号反射太强之类的。如果从站线太长,不放心就加个485集线器。

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/3/12 20:37:09 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2018/3/13 15:41:19

    建议给48V改调压功能使用。串联容易烧电源尤其两个电源不共地,很容易坏的。

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2018/3/13 15:41:19 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /