swy 发表于 2018/3/13 16:28:50
我所知道的热电偶温度变送器(一体化的)一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶
处理、反接保护、限流保护等电路单元组成,为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路,当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。
引用 swy 2018/3/13 16:28:50 发表于2楼的内容
-
-
aaing 发表于 2018/3/14 14:46:39
断偶保护是指检测热电偶导线回路断线,并发出信号的功能.
一种方法是检测热电偶输出的电压超过正常值一定范围是认为是断线.发出报警信号.
引用 aaing 2018/3/14 14:46:39 发表于3楼的内容
-
-
lanan 发表于 2018/3/14 19:32:11
我知道常用的热工仪表在配接的检测设备如热电偶电阻等内部断极时仪表示值会是一个无实际意义的数值且变化不定,此时仪表内设置的上或下限报警控制输出可能有错误信号输出.所以当仪表发现检测设备断线[称断偶]时会禁止输出而用特定的字符显示。
尤其在金属冶金热处理的现场使用中有可能发生热电偶断线故障,测温仪表无法感应,若此时电炉在通电加热状态会造成烧坏电炉或其中的工件损失很大.因此很有必要设置断偶保护电路或装置.
引用 lanan 2018/3/14 19:32:11 发表于4楼的内容