DVP60ES00R2 这个是PLC型号,现在我想让输入端X1接个24V,和0V,可是输入端只有S/S,那我能不能把输出端的24V和0V接过来呢?

1楼 0 0 回复
  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3323  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-04-19

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2018/3/12 11:48:23

    我用过的台达ES/EH的S/S、+24V、24G都在输入输,专门查了一下你说的DVP60ES00R2 这一款,还真如你所说。

    你问题:量一下看输入端S/S有没有与输出端24G想通,没有的话你尽管可以将S/S与+24V或者24G相连,输入接成漏型或者源型都可以。



    2楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2018/3/12 11:48:23 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/3/14 19:34:20

    可以这样用           

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/3/14 19:34:20 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2018/3/15 11:02:07

    我是  s/s接24V-,  24V+与X点短接就接通。

    反之也可以接


    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2018/3/15 11:02:07 发表于4楼的内容