您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 流量计与实际产气量不符,求教?

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

流量计与实际产气量不符,求教?

a1123  发表于 2018/3/12 19:40:22      1197 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1.气体流量计原理?
2.最近有一条管道流量控制在0-3000之内,可是当小于2000以内时候流量几乎不显示,或者说与实际产气量不符,当初实在想不懂,别的管道2000以内的管道流量都显示正常,唯独它。后来零星查了些资料,是不是可以改下参数就可以了。求教。怎么解决,能使流量显示准确。非常感谢

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2018/3/16 16:57:21

    变送器量程范围多少,什么流量计

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2018/3/16 16:57:21 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/3/18 20:03:25

    这个没那么简单吧,看流量计选型是不是合理,,,不懂,进来学习的

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/3/18 20:03:25 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2018/3/19 17:26:49

    流量计这个东西是真心需要选型的,因为它牵扯到最低流速以及检测原理方面的问题。比如你这个情况,就有可能是因为流速太低导致的,所有流量计都有最低检测范围,这个监测范围是以流速m/s而不是流量m3/h为判断依据,不同形式的流量计的最低流速不同。看看你这个用的是啥,然后计算一下流速,看是不是2000流量以下的流速都太低了。
    另外,别的都好就这个有问题是不专业的说法,我们需要确认其他参数是否一致,才有横向对比的价值,比如说口径、介质、温度、流量计类型、安装位置等等。

     


    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2018/3/19 17:26:49 发表于4楼的内容