您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 孔板装反时流量计读数是偏低还是偏高?

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

孔板装反时流量计读数是偏低还是偏高?

ababab  发表于 2018/3/19 17:36:40      1617 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

关于孔板装反的问题,我所看到书其说法是不一致的,如:
   1.很多书讲孔板装反流量计的读数偏低。
   2.《工业自动化仪表及其系统问答二百例》一书说:孔板装反流量计的读数偏高,喷嘴装反流量计的读数偏低,文丘利管有点类似于孔板,但流量计读数偏高没有孔板那么严重。
    以上两种不同的看法都有理论计算做支持。那到底谁正确?
    在同一工况下孔板正、反装的误差情况,不知有人实验过没有?是否只有计量部门和制造厂有条件来做这个实验。

1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2018/3/25 10:18:46

    从孔板的流线图看,孔板装反,测量值应该偏大。但有些资料说测量值偏低。

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2018/3/25 10:18:46 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2018/3/25 12:43:08

    孔板装反,同样的流量对应的压差偏小,流量计读数偏低。
      这是绝对正确的,也是得到实际验证了的。
      若有不信,可自去实验。

     


    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2018/3/25 12:43:08 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2018/3/25 17:17:53

    我思考了下,就同一个工况下,保证孔板前后压力差恒定,孔板反装后,实际流量会增大,因为阻击系数小了,信号一样反装的流量大,换言之若流量相同,反装的流量信号会小。

     


    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2018/3/25 17:17:53 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /