您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 如何选择微型断路器的跳闸特性

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

如何选择微型断路器的跳闸特性

martion  发表于 2018/3/30 15:12:46      1069 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

微型断路器 (MicroCirciut Breaker,简称MCB) 是电气终端配电装置中最广泛使用的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路 、过载 、过压等保护,一般提供单极、双极、三极、四极等选择。
低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电等故障时,能自动切断线路以发挥保护作用,也能够在双电源自动切换和电动机的不频繁起动时的作出保护和工作。
断路器的选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的配合。


 


那么,该如何选择MCB?
以下是选择MCB的几个原则:
1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压;
2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流;
3) 断路器的额定短路分断能力不小于线路中最大短路电流;
4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合;
5) 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
6) 当用于电动机保护时,则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起动时间内不动作;
7) 断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的选择性配合。

MCB的保护特性根据IEC898,MCB分为A、B、C、D四种跳闸特性选择:
A跳闸特性:
用于需要快速、无延时脱扣,峰值电流值较低的使用场合(通常是额定电流In的2至3倍),以限制允许通过短路电流值和总的分断时间。利用该特性可使MCB替代熔断器作为电子元器件的过流保护及互感测量回路的保护。
B跳闸特性:
用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的使用场合。B特性允许通过的峰值电流大于3In,适合白炽灯、加热器等电阻性负载和住宅线路的保护。
C跳闸特性:
允许负载通过较高的短暂峰值电流而MCB无动作,适用于大多数电气回路。C特性允许小于5In的通过峰值电流。适用于荧光灯、高压气体放电灯、动力配电系统的线路保护。
D跳闸特性:
适用于约10In高峰值电流的开关设备,例如交流额定电压与频率下的控制变压器和局部照明变压器的一次线路和电磁阀的保护。
对于各种不同性质的线路,一定要选用合适的MCB。包括浪涌电流和额定电流等。选择不适当的话会导致MCB误脱扣。
另外需注意的是,MCB不能用于电机保护,只可作为电线电缆的熔断器替代保护。因为电动机起动时会有较高峰值和较长时间的起动电流,很容易造成过热、过载或短路,对电机造成损坏。

1楼 0 0 回复