您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 5STP24H2400可控硅触发电压是多少才能正常触发

hebby

hebby   |   当前状态:在线

总积分:1990  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

5STP24H2400可控硅触发电压是多少才能正常触发

hebby  发表于 2018/4/2 7:31:49      1145 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位老师新年好,学生不材对可控硅接触得少,因此对这器件不太懂,请教各位老师,怎样判断可控硅及触发板是好的,触发电压是多少伏才能正常触发,我测电路板上的(J2 0.4V),(J3 1.1V)是不是不正常.还有在线测得(A1 122V),(a1 117V)在正常导通的情况下.                        

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/4/17 10:30:36

    我以前用的400A双向晶闸管触发电压不低于18.5V,电路实际输出33V但是电流限制在25mA                        

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/4/17 10:30:36 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/4/17 17:15:46

    看器件的datasheet                        

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/4/17 17:15:46 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2018/4/18 16:27:53

    尚有一种强触发电路,几乎测不到电压和电流。

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2018/4/18 16:27:53 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /