之所以叫空气开关,是因为这种开关使用空气做绝缘介质,像高压的一般是真空断路器,SF6断路器,高压的时候,空气很容易被击穿,是不能做绝缘介质的。
空开内部有一个电磁铁,正常电流经过时,产生的磁力不足以吸合弦铁,空开正常工作,当电流过大时,电磁铁产生的磁力瞬间增大,吸合弦铁,而弦铁就会通过一系列机械结构,让空开断开,也就是我们所说的跳闸。
这就是空开过流保护的原理,很显然,需要非常大的电流才能让电磁铁吸合弦铁。而持续过大量不大的电流,比如1.1倍,1.3倍这样的过电流,产生的电磁力,是无法吸合弦铁的。
空开中还有过热保护元件,一般是两种不同的金属靠在一起,一般选用对热敏感的金属。当通过的电流持续增大时,金属片受热弯曲,而不同的金属受热弯曲的形状是不一样的,这样两种金属就会分开。只有持续过大的电流才会让金属的发热达到变形的作用,而时间过短的过电流,或是瞬间突然增大的大电流,是不足以让金属变形的。因为金属受热变化,是一个过程。
这就是空开的过热保护原理,我们平常使用的电热烧水壶,也是利用这种原理。
所以,过流是一个数量概念,是指瞬间突然增大很多倍的大电流。而过载是一个时间概念,是指持续时间内电流过大,而这个过大的量一般不会很大。
所以,当你的变频或是伺服报警过流时,就要检查机械是不是卡死了。而报警过载时,就要检查抱闸是不是没打开,机械部分是不是磨损严重或是磨合不好。