安川G7在岸桥上用带PG矢量控制吊集装箱,原来一直都没有问题,停用一段时间后出现吊重30吨以上起升瞬间会下坠30cm再上升,下降瞬间开始会速度很快,然后当变频力矩建立起来后再正常,这是个什么情况,请求哪位经验丰富的专家给予指导为感,谢谢
-
-
atmupkeep 发表于 2018/4/20 19:14:33
而且在低速下降手柄归零后发现变频偶尔会继续以低频持续下降2.3秒钟才正常停止,程序观察运行指令已经停止了,为何变频还会持续下降运行呢?
引用 atmupkeep 2018/4/20 19:14:33 发表于2楼的内容
-
-
xueba 发表于 2018/4/22 11:58:00
楼主在停车过程中,出现2-3秒才停车是因为你用的停车方式是减速停车,他不会根据你外部指令停车,而切断秒冲,会按照设定的减速时间停车,另外开车下溜问题,是因为变频器力矩建立慢,开闸早造成的
引用 xueba 2018/4/22 11:58:00 发表于3楼的内容
-
引用 zhanghe 2018/4/22 16:00:42 发表于4楼的内容