您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 交流接触器使用中的一类“怪现象”

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

交流接触器使用中的一类“怪现象”

a1123  发表于 2018/4/10 20:08:55      1418 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  作为交流接触器是我们维修电工同行们广泛应用的一类控制电器,今天从我亲身经历的一起维修事件说起。


  话说前些日子,我们电工班接到报修电话,说车间的一台电动葫芦不能正常运行。前往现场后发现该设备为一台2吨cD1电动葫芦,主电机上升,下降承载货物,运行电机左右(东西方向)拖动电动葫芦整体在工字轨道上移动。该操作工反映松开东方向按钮(均为点动操作)设备继续向东前行一小段才停下。我下放货物后,各个方向操作数次,无故障出现?此时操作工反映该设备一个月前偶尔出现一两次,未重视。这段时间稍微频繁了些。听完,我又操作了几次。果然东行方向按钮松开后,设备继续前行约2秒钟才停下。该电动葫芦使用4年多,从未发生过此类电气故障。我想该运行电机是带制动的锥形转子电动机,试调整刹车间隙后,故障依旧。打开电控箱,拆掉运行电机‘主线,空载试验了几次,其中一次,松开东行按钮,接触器线圈测试无电压,但仍吸合,延时约2秒钟才释放复位。更换该接触器,故障排除。


  回去后拆开接触器检查,(cJx2  -1201),'
  线圈正常,反力弹簧正常,铁芯不脏,但仔细观察E型动静两块铁芯中柱(红圈处)已有碰擦痕迹,正常工作应该是只有上下两侧可靠接触,中柱是个去磁气隙,不能接触,因该气隙消失,剩磁增大,接触器不能迅速释放,至此,原因查明。


  通过以上事件,个人总结两点。1此类故障不常见,原因不明,往往多走弯路。2该类故障多发生于频繁点动操作的设备,此时接触器E型铁芯寿命终结。这就是本人一点经验总结,还望广大同行完善,共同学习讨论提高自身技能。

1楼 1 0 回复
  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2018/4/11 9:01:29

    还没拆过接触器,对其深层次原理不清楚,遇到此类判断接触器损坏的故障就是直接更换。

    2楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2018/4/11 9:01:29 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /