压力变送器同时给俩plc信号的问题

hypermill9  发表于 2018/4/13 11:54:59      4265 查看 49 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我这用两台smart和昆仑通态通讯,有俩压力变送器(电压型),每个压力变送器同时给两个plc信号。现在到货一个,接上试没问题。将其拆下来接到另一个位置(只拆下压力变送器,重新布线),通电后组态画面上两变送器都有示数且大小差距不大。今天也在查找问题,公司没有可靠地线,多处没接地,有一条压力变送器的线不是屏蔽线,我将后接回路的压力变送器的线接另一个24v电源,没变送器的显示0                        

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/5/7 20:01:52

    没看出有什么问题
    组太画面差距不大,那就正常啊,不知道你在查什么                        

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/5/7 20:01:52 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2018/5/10 17:47:24

    要用隔离器                        

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2018/5/10 17:47:24 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/5/10 19:05:27

    1、你选电流输出的吧,电压输出的线路长了有压降
    2、采用一入二出的信号转换器,隔离或非隔离看你要求了                        

    4楼 回复本楼