您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电磁流量传感器注意事项

liubingrui

liubingrui   |   当前状态:离线

总积分:1915  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-08-10

最后登录时间: 2010-12-09

空间 发短消息加为好友

电磁流量传感器注意事项

liubingrui  发表于 2007/8/12 14:07:50      1013 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1.使用时应注意的一般事项
液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。液体有混合时,其分布应大体均匀。液体应与地同电位,必须接地。如工艺管道用塑料等绝缘材料时,输送液体产生摩檫静电等原因,造成液体与地间有电位差。

2.
流量传感器安装

2.1
安装场所
通常电磁流量传感器外壳防护等极为IP65GB 4208规定的防尘防喷水级),对安装场所有以下要求:

1
)测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;

2
)尽可能避免测量管内变成负压;

3
)选择震动小的场所,特别对一体型仪表;

4
)避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;

5
)易于实现传感器单独接地的场所;

6
)尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;

7
)环境温度在-25/1050/600范围内,一体型结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些;

8
)环境相对湿度在10%90%范围内;


9
)尽可能避免受阳光直照;

10
)避免雨水浸淋,不会被水浸没。
如果防护等级是IP67(防尘防浸水级)或IP68 (防尘防潜水级),则无需上述8)、10)两项要求。

2.2
直管段长度要求
为获得正常测量精确度,电磁流量传感器上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其它流量仪表相比要求较低。90º弯管、T形管、同心异径管、全开闸阀后通常认为只要离电极中心线(不是传感器进口端连接面)5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需10D;下游直管段为(23D或无要求;但要防止蝶阀阀片伸入到传感器测量管内。各标准或检定规程所提出上下游直管段长度亦不一致,汇集如表1所示,要求比通常要求高,这是由于为保证达到当前0.5级精度仪表的要求。
1


,


如阀能开使用时,应按阀截流方向和电极轴成45º角度安装,则附加误差可大为减少。

2.3
安装位置和流动方向
传感器安装方向水平、垂直或倾斜均可,不受限制。但测量固、液两相流体最好垂直安装,自下而上流动。这样能避免水平安装时衬里下半部局部磨损严重,低流速时固相沉淀等缺点。
水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要处于垂直于地平线,因为处于底部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动。图1所示管系中,cd为适宜位置;ab e为不宜位置,b处可能液体不充满,ae处易积聚气体,且e处传感器后管段短也有可能不充满,排放口最好如f形状所示。对于固、液两相流c处亦是不宜位置。


,



2.4
旁路管、便于清洗连接和预置入孔
为便于在工艺管道继续流动和传感器停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的。除前文所述,采用非接触电极或带刮刀清除装置电极的仪表,可解决一些问题外,有时还需要清除内壁附着物,则可按图2
示,不卸下传感器就地清除。


,


对于管径大于1.51.6m的管系在EMF 附近管道上预置入孔,以便管系停止运行时清洗传感器测量管内壁。

2.5
负压管系的安装
氟塑料衬里传感器须谨慎地应用于负压管系;正压管系应防止产生负压,例如液体温度高于室温的管系,关闭传感器上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会形成负压,应在传感器附近装负压防止阀,如图3所示。有制造厂规定PTFE PFA 塑料衬里应用于负压管系的压力可在200C1000C1300C时使用的绝对压力必须分别大于274050KPa.


2.6
接地
传感器必须单独接地(接地电阻100欧姆以下)。分离型原则上接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地点。如传感器装在有阴极腐蚀保护管道上,除了传感器和接地环一起接地外,还要用较粗铜导线(16mm2)饶过传感器跨接管道两连接法兰上,使阴极保护电流于传感器之间隔离。
有时候杂散电流过大,如电解槽沿着电解液的泄漏电流影响 EMF 正常测量,则可采取流量传感器与其连接的工艺之间电气隔离的办法。同样有阴极保护的管线上,阴极保护电流影响 EMF 测量时,也可以采取本方法。

3.
转换器安装和连接电缆
一体型 EMF 无单独安装转换器;分离型转换器安装在传感器附近或仪表室,场所选择余地较大,环境条件比传感器好些,其防护等级是 IP65 IP64 (防尘防溅级)。安装场所的要求与3.2.13)、4)、6)、8)、9)、10)各条相同,环境温度受电子器件限制,使用温度范围比7)规定所列要窄些。
转换器和传感器间距离受制于被测介质电导率和信号电缆型号,即电缆的分布电容、导线截面和屏蔽层数等。要用制造厂随仪表所附(或规定型号)的信号电缆。电导率较低液体和传输距离较长时,也有规定用三层屏蔽电缆。一般仪表“使用说明书”对不同电导率液体给出相应传输距离范围。单层屏蔽电缆用于工业用水或酸碱液通常可传送距离100m(转换和变送之间的距离)。
为了避免干扰信号,信号电缆必须单独穿在接地保护钢管内,不能把信号电缆和电源线安装在同一钢管内。
1楼 0 0 回复
  • kennylee

    kennylee   |   当前状态:在线

    总积分:392  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-27

    最后登录时间: 2016-11-22

    空间 发短消息加为好友

    kennylee   发表于 2007/8/12 1:14:19

    对于上面的那样,我们基本上做到了,就是太阳的直射这个问题有点重,还有就是我们的流量计啊!测的是碱性的矿浆。外表的油漆被腐蚀了一些,还是对于结圬这个问题一直头痛的要命!清洗一次管不了多久,如果半径10M的范围内有大功率电机,好坏要怎么才能解决这个电磁干扰的问题呢????请给予帮助!!谢谢
    2楼 回复本楼

    引用 kennylee 2007/8/12 1:14:19 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/8/12 14:07:50

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/8/12 14:07:50 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /