您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 接触器线圈接线为什么有时要接火线跟零线,而有时都要接火线?

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

接触器线圈接线为什么有时要接火线跟零线,而有时都要接火线?

yujie0612  发表于 2018/4/16 14:56:29      1178 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

这是因为交流接触器的吸合线圈的工作额定电压,要求不同。我国低压供电方式大都为三相四线制,(三根火线称相线L1 L2 L3,零线N与任一相线的电压为220V,俗称相电压。相线与相线之间的称为线电压,均为380V)。
 现在交流接触器的 型号都根据GB14048.4和IEC60947-4-1标准,重新划分了。将交流接触器AC系列分为以下几类。
①AC-1类接触器是用来控制无感或微感电路的.
②AC-2类接触器是用来控制绕线式异步电动机的启动和分断的.
③AC-3和AC-4接触器可用于频繁控制异步电动机的启动和分断。 常用的交流接触器CJ10、CJ40、CJ12、CJ20和CDC1、CDC3-9~110Ⅴ、CJX1.、CDX1.、CDX2、CDC7系列等等。
 常用的有交流(AC)24V、36V、110V、220Ⅴ、380V。它是根据接触器的工作环境和工作条件来生产的。
 它只是接触器吸合线圈(A1、A2)的电压值不同,其工作原理完全一样。


常用的交流接触器线圈的端子标号用A1.、A2标注。如上图所示,它为一只线圈为380V工作电压的交流接触器,按图中,将A2与三相交流电连接,A1端子与启动按钮的常开。diangon.com
 2连接,利用接触器的主触头来完成自锁功能(实际工作电路中是利用交流接触器的一对常开辅助触头)。这里只简化说接触器的工作原理而为之。
当按下启动按钮,电流从按钮的1常开点流向2→到停止按钮2→按钮的常闭→3,此时交流接触器得电吸合。完成一个启动的闭合回路。一断吸合,马上可以放开启动按钮,自锁由交流接触器的主触头完成任务。
 停机时只需要按一下停止按钮(2~3),它由原来的常闭变为常开,这时交流接触器线圈失电释放主触头,由制造时的压簧将E型硅钢铁顶起,电动机停止旋转。


1楼 0 0 回复