您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 调节阀口径的计算和选定

liubingrui

liubingrui   |   当前状态:离线

总积分:1915  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-08-10

最后登录时间: 2010-12-09

空间 发短消息加为好友

调节阀口径的计算和选定

liubingrui  发表于 2007/8/11 14:48:53      1831 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

调节阀口径的计算和选定

调节阀口径的确定依据,有两个基准:一是阀全开时,应至少通过正常流量的1.25倍,这是一个停止阀工作在全开或全关位置的安全系数;二是阀的特性和从经济角度来考虑,希望在正常流量时,阀的开度范围控制在3070%(直线阀)或3080%(等百分比阀)。
一、确定使用条件
1、介质名称,性质及主要物化参数
2、工艺参数(流量、阀前、后压力、温度等)
3、配管情况(型式、阀前、后直径、系统阻力计算、预估压降比S值等)
4、自控对象类型、特点,如主调参数及主要干扰因素等
5、调节性能要求,如对泄漏量、稳定性等要求。
二、初选阀型
1、根据使用条件初选阀型,并决定流向及流量特性
2、按初选的阀型找到该产品系列参数,如DNPNKv
三、Kv值计算公式
Kv是国际单位的流量系数。它定义为:温度为540的水,在压降105Pa下,流过调节阀的每小时立方米。在目前常采用的几种符号中,Cv=1.167C,Kv≈C,除此以外,还有用Cg表示气体,Cs表示蒸汽的流量系数。
Kv值的计算公式有很多种,下面介绍的是一种计算简单,涉及的物化参数较少的计算公式。

Kv-额定流量系数     t-水蒸汽过热度()    K-蒸汽修正系数
Q1-液体流量(m3/h)    P1-阀前绝对压力(Pa)      水蒸汽K=19.3
Qg-气体流量(Nm3/h)   P2-阀后绝对压力(Pa)      氨蒸汽K=25
Gs-蒸汽流量(kg/h)    P-阀前后压差(Pa)       氟里昂K=68.5
r-相对密度(=1,540)                      甲烷、乙烯蒸汽K=37
G-气体比重(空气=1)    Pm=(P1+P2)/2(Pa)        丙烷、丙烯蒸汽K=41.5
t=介质温度()                                丁烷、异丁烯蒸汽K=43.5
四、计算Kv
根据Kv值计算公式表中的公式,分别计算出最大Kv计大和最小正常流量状态下Kv计小。
五、选定口径
1、根据所选择的阀型及流量特性参照"m计算值表"确定放大系数m
从前面介绍的两个依据出发,来圆整Kv计大值,Kv计大是基于最大正常流量Q和最大正常流量时的阀上压差计算得来的,放大系数m=Kv/Kv计大,在这里推荐,线性阀m=1.63,等百分比阀m=1.97
2Kv=m.Kv计大,参照产品样本中的DNKv关系,进行圆整、靠近,确定出相应的DNKv
3、根据圆整后Kv/Kv计大,Kv/Kv计小,再查"m计算值表",可确定阀相应的最大和最小开度。
4、验算可调比R实际=
5、验算结果满意,则工作完毕,否则重新计算和验算。
1楼 0 0 回复